Rencontre avec Alice du 15 avril 2011
************************************************
Visite du Datacenter Iliad, à Vitry-sur-Seine
participants du forum : Promethee, JacquesE
autres participants : techniciens d'Alice/Free,
Vous allez pénétrer avec les deux représentants du forum, dans le Datacenter Iliad à Vitry-sur-Seine.
Ce centre de traitement des données héberge une infrastructure informatique de serveurs de clients professionnels.
Iliad, comme à son habitude, a innové ;
la maîtrise de l'environnement (climatisation, système de prévention contre l'incendie, ...),
de l'énergie électrique (avec des moyens de secours autonomes),
des réseaux numériques (et de leurs supports, fibre optique) sont des caractéristiques essentielles,
sans oublier les redondances et une sécurité physique élevée.
Ce datacenter offre des "solutions d'hébergement personnalisées, de la collocation simple à la fourniture
de salles privatives clef en main", à de nombreux clients (Skyrock avec ses skyblogs, Rue du commerce, Pixmania, Le bon coin ... chut !!! pas de nom).
Il a appartenu notamment à Tiscali, à Télécom Italia France, à Alice ;
en 2009 après son acquisition par Iliad, il a été profondément rénové, et il continue à évoluer dans son emprise initiale.
Nous sommes accueillis par le responsable technique du site qui va nous faire visiter les lieux.
Le site est sécurisé, il faut monter "patte blanche" pour pénétrer en son sein.
En échange de la carte d'identité, un badge nous est délivré.
L'accès se fait par un sas d'entrée, contrôlé par badge RFID et système biométrique.
Juste avant de visiter les salles, nous enfilons des chaussons de protection en papier pour éviter toute pollution du site.
Dans les salles, nous avons des serveurs installés dans des baies posées sur un faux plancher,
alignées de part et d'autre d'un couloir central ; les salles les plus récentes sont équipés d'une enceinte
avec un couloir froid isolé, qui permet une meilleure homogénéité de refroidissement des installations clients
pour une consommation frigorifique optimale.
Les canalisations d'eau glacée avec les armoires frigorifiques permettent le refroidissement des baies.
La production de froid est pilotée par des automates pour son optimisation en fonction de la consommation électrique
réelle des serveurs. (innovation majeure Iliad qui permet un gain important de consommation énergétique).
Le système de protection contre l'incendie est basé sur l'utilisation de gaz inhibiteur F200 stocké en bouteilles ;
son action s'effectue par l'émission de radicaux libres qui inhibent l'alimentation en oxygène des flammes ;
privé de comburant, les installations sont protégées efficacement.
Les fibres optiques véhiculent l'information numérique.
Les groupes électrogènes qui fournissent l'énergie électrique en cas de défaillance du réseau EDF sont pilotés
par des automates, situés non seulement dans les locaux de génération, mais aussi dupliqués et déportés à distance.
Les onduleurs et leurs batteries d'accumulateurs fournissent un courant de qualité exempt de micro-coupures et
un premier secours.
Les hauts niveaux de performance et de redondance ont pour objectif une réduction des risques encourus pour les
systèmes des clients ; la redondance est le maître-mot dans l'architecture technique des installations.
Le courant électrique arrive sous une tension de 20 000 volts ; à la sortie du transformateur, il est sous 380 volts ;
en conséquence, l'intensité nécessite des barres de cuivre de forte section.
Quelques chiffres :
- surface totale
5 800 m2
sur 3 niveaux,
-
9 MVA
(livrée sur
2 postes privatifs EDF
, équipés de
2 câbles redondants prioritaires
(venant de 2 centrales électriques différentes), correspondant à la consommation d’une ville de 20 000 habitants,
- sécurisée par
5 groupes électrogènes
pour une puissance similaire, qui se substitue à EDF en cas de rupture de fourniture de courant avec
2 cuves de fioul de 40.000 litres
, soit 2 jours d'autonomie à pleine charge,
-
4 chaînes d'onduleurs
avec des batteries pouvant tenir 15 mn à pleine charge,
-
5 MW
pour maintenir une température autour des
20°C
dans les allées froides,
-
55 armoires
de climatisation avec un réseau d'eau glacée redondant,
- système de protection contre l'incendie :
- extinction par gaz inhibiteur F200,
-
surpervision par une GTB (Gestion Technique) spécialement déployée par Iliad Entreprises.